عمارتن ۾ فائر ايمرجنسي لیمپ جي درخواست تي بحث

ذريعو: چين سيڪيورٽي ورلڊ نيٽورڪ

فائر ايمرجنسي لائٽنگ هڪ اهم حصو آهي عمارت جي باهه کان بچاءُ جي اجزاء ۽ لوازمات، بشمول فائر ايمرجنسي لائٽنگ ۽ فائر ايمرجنسي سائن لائٽون، جن کي فائر ايمرجنسي لائٽنگ ۽ ايڪيڪيويشن انڊيڪيشن نشانين جي نالي سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو.ان جو بنيادي ڪم اهلڪارن جي محفوظ نڪرڻ کي يقيني بڻائڻ آهي، خاص پوسٽن تي ڪم جي تسلسل ۽ فائر فائائينگ ۽ بچاء واري عملن کي يقيني بڻائڻ آهي جڏهن عام نظم واري نظام کي باهه جي صورت ۾ وڌيڪ روشني فراهم نه ڪري سگهي.بنيادي ضرورت اها آهي ته عمارت ۾ موجود ماڻهو آساني سان ايمرجنسي نڪرڻ جي جاءِ ۽ مخصوص نڪرڻ واري رستي کي هڪ خاص روشنيءَ جي مدد سان سڃاڻي سگهن، بغير ڪنهن عوامي حصي جي.

باهه جا ڪيترائي واقعا ظاهر ڪن ٿا ته حفاظتي انخلاء جي سهولتن جي غير معقول ترتيب يا سرڪاري عمارتن ۾ خراب انخلاء جي ڪري، عملدار باهه ۾ ايمرجنسي نڪرڻ جي جڳهه کي صحيح طور تي ڳولي يا سڃاڻي نٿا سگهن، جيڪو وڏي پئماني جي سببن مان هڪ آهي. موت ۽ زخمي فائر حادثا.تنهن ڪري، اسان کي وڏي اهميت ڏيڻ گهرجي ته ڇا فائر ايمرجنسي لیمپ باهه ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن ٿيون.ڪيترن ئي سالن جي ڪم جي مشق سان گڏ ۽ عمارتن جي باھ کان بچاءُ واري ڊيزائن لاءِ ڪوڊ جي لاڳاپيل شقن (GB50016-2006) (بعد ۾ تعميراتي ڪوڊ جي طور تي حوالو ڏنو ويو آهي)، ليکڪ پنهنجي خيالن جي باري ۾ ڳالهائي ٿو. عمارتن ۾ فائر ايمرجنسي لیمپ.

1، فائر ايمرجنسي لیمپ جي حد مقرر ڪرڻ.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.1 اهو بيان ڪري ٿو ته سول عمارتن جا هيٺيان حصا، فيڪٽريز ۽ ڪلاس سي گودامن کانسواءِ رهائشي عمارتن ۾ فائر ايمرجنسي لائٽنگ ليمپس سان ليس هوندا:

1. بند ٿيل ڏاڪڻ، دونھون پروف ڏاڪڻ ۽ ان جو اڳيون ڪمرو، فائر لفٽ روم جو اڳيون ڪمرو يا شيئر فرنٽ روم؛
2. فائر ڪنٽرول روم، فائر پمپ روم، خود مهيا ڪيل جنريٽر ڪمرو، پاور ڊسٽريبيوشن روم، تماڪ ڪنٽرول ۽ دونھون نڪرڻ وارو ڪمرو ۽ ٻيا ڪمرا جيڪي اڃا تائين باھ جي صورت ۾ عام طور تي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آھي؛
3. آڊيٽوريم، نمائش هال، ڪاروباري هال، ملٽي فنڪشنل هال ۽ ريسٽورنٽ جنهن جو تعميراتي علائقو 400m2 کان وڌيڪ آهي، ۽ اسٽوڊيو 200m2 کان وڌيڪ تعميراتي علائقي سان؛
4. زير زمين ۽ نيم زير زمين عمارتون يا عوامي سرگرميون ڪمرا بيسمينٽ ۽ نيم بيسمينٽن ۾ جن جي تعميراتي ايراضي 300m2 کان وڌيڪ آھي؛
5. عوامي عمارتن ۾ نڪرڻ جا رستا.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.4 اهو بيان ڪري ٿو ته عوامي عمارتون، بلند اڀرندڙ ٻوٽا (گودام) ۽ ڪلاس A، B ۽ C ٻوٽن کي هلڪي نڪرڻ جي اشارن سان ليس هجڻ گهرجي انخلا جي رستن ۽ ايمرجنسي نڪرندڙن سان ۽ سڌو سنئون ٻاهر نڪرڻ جي دروازن جي مٿان. گھڻي آبادي واري جڳھ.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.5 اهو بيان ڪري ٿو ته هيٺين عمارتن يا هنڌن کي فراهم ڪيو وڃي روشني جي نڪرڻ جي اشارن سان يا هلڪي اسٽوريج جي خارج ٿيڻ جي اشارن جي نشانين جيڪي بيهڻ واري رستي ۽ مکيه نڪرڻ واري رستن جي زمين تي بصري تسلسل برقرار رکي سگهن ٿا:

1. نمائشي عمارتون جن جي ڪل تعميراتي ايراضي 8000m2 کان وڌيڪ آهي؛
2. 5000m2 کان وڌيڪ جي ڪل تعميراتي علائقي سان مٿي گرائونڊ دڪان؛
3. زير زمين ۽ نيم زير زمين دڪان جن جي ڪل تعميراتي ايراضي 500m2 کان وڌيڪ؛
4. گانا ۽ ناچ تفريح، اسڪريننگ ۽ تفريحي جڳھون؛
5. 1500 کان وڌيڪ سيٽن سان سئنيما ۽ ٿيئٽر ۽ جمنازيم، آڊيٽوريم يا آڊيٽوريم جن سان 3000 کان وڌيڪ سيٽون.

بلڊنگ ڪوڊ لسٽ ڪري ٿو فائر ايمرجنسي لیمپ جي ترتيب کي هڪ الڳ باب طور جامع وضاحت لاءِ.عمارتن جي باھ کان بچاءُ واري ڊيزائن لاءِ اصل ڪوڊ جي مقابلي ۾ (gbj16-87)، اھو خاص طور تي فائر ايمرجنسي ليمپ جي سيٽنگ جي دائري کي وڌائي ٿو ۽ فائر ايمرجنسي مارڪر ليمپ جي لازمي سيٽنگ کي نمايان ڪري ٿو.مثال طور، اهو مقرر ڪيو ويو آهي ته فائر ايمرجنسي لیمپ کي عام سول عمارتن جي مخصوص حصن ۾ مقرر ڪيو وڃي (سواءِ رهائشي عمارتن) ۽ پلانٽ (گودام)، عوامي عمارتون، هاءِ رائز پلانٽ (گودام) ڪلاس ڊي ۽ اي کان سواءِ. خالي ڪرڻ جا رستا، ايمرجنسي نڪرڻ جا رستا، نڪرڻ جا دروازا ۽ پلانٽ جا ٻيا حصا هلڪي نڪرڻ جي اشارن سان مقرر ڪيا وڃن، ۽ عمارتون هڪ خاص پيماني تي جيئن ته عوامي عمارتون، زير زمين (سيمي انڊر گرائونڊ) دڪان ۽ گانا ۽ ناچ تفريح ۽ تفريحي پروجئشن جا هنڌ شامل ڪيو ويندو گرائونڊ لائيٽ يا لائيٽ اسٽوريج جي نڪرڻ جي اشاري سان.

بهرحال، في الحال، ڪيترائي ڊيزائن يونٽ وضاحتن کي ڪافي نه سمجھندا آهن، معياري طريقي سان لاڳو ڪن ٿا، ۽ معياري ڊيزائن کي اجازت ڏيڻ کان سواء گھٽائي ٿو.اهي اڪثر ڪري صرف گنجان آباد جڳهن ۽ وڏي عوامي عمارتن ۾ فائر ايمرجنسي لیمپ جي ڊيزائن تي ڌيان ڏيندا آهن.گهڻ ماڙ صنعتي ٻوٽن (گودامن) ۽ عام عوامي عمارتن لاءِ، فائر ايمرجنسي ليمپ نه ٺاهيا ويا آهن، خاص طور تي گرائونڊ لائيٽن يا لائيٽ اسٽوريج جي نڪرڻ جي اشارن جي اضافي لاءِ، جن تي سختي سان عمل نه ٿو ڪري سگهجي.انهن جو خيال آهي ته اهو فرق ناهي ته اهي مقرر ڪيا ويا آهن يا نه.آگ جي حفاظت جي ڊيزائن جو جائزو وٺڻ دوران، ڪجهه فائر تحفظ نگران ادارن جي تعمير ۽ جائزو وٺڻ وارا عملدار سختي سان ڪنٽرول ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا، سمجھڻ ۾ غلط فهمي ۽ وضاحت جي سمجھ ۾ فرق جي ڪري، نتيجي ۾ ناڪامي يا غير مناسب سيٽنگ ۾ فائر ايمرجنسي لیمپ جي ڪيترن ئي علائقن ۾. پروجيڪٽ، نتيجي ۾ "پيدائشي" آگ جي پوشيده خطري منصوبي جي.

تنهن ڪري، ڊيزائن يونٽ ۽ باھ جي نگراني واري تنظيم کي باھ جي ايمرجنسي لیمپ جي ڊيزائن کي وڏي اهميت ڏيڻ گهرجي، عملي کي منظم ڪرڻ ۽ وضاحتن جي مطالعي ۽ سمجھڻ کي مضبوط ڪرڻ، وضاحتن جي اشاعت ۽ عمل کي مضبوط ڪرڻ، ۽ نظرياتي سطح کي بهتر بڻائڻ گهرجي.صرف ان صورت ۾ جڏهن ڊزائن جاءِ تي هجي ۽ آڊٽ سختي سان ڪنٽرول ڪيو وڃي ته اسان پڪ ڪري سگهون ٿا ته فائر ايمرجنسي لیمپ باھ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن.

2، فائر ايمرجنسي لیمپ جي پاور سپلائي موڊ.
تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.1.4 اهو بيان ڪري ٿو ته * پاور سپلائي سرڪٽ کي فائر فائائيٽنگ برقي سامان لاء اختيار ڪيو ويندو.جڏهن پيداوار ۽ گهريلو بجلي بند ٿي ويندي آهي، باهه جي بچاء واري بجلي اڃا به ضمانت ڏني ويندي.

في الحال، فائر ايمرجنسي لیمپ عام طور تي ٻن پاور سپلائي طريقن کي اپنائڻ: هڪ آزاد ڪنٽرول قسم آهي ان جي پنهنجي پاور سپلائي سان.اهو آهي، عام بجلي جي فراهمي عام 220V روشني جي بجلي جي فراهمي جي سرڪٽ کان ڳنڍيل آهي، ۽ ايمرجنسي چراغ جي بيٽري کي عام وقت تي چارج ڪيو ويندو آهي.

جڏهن عام بجلي جي فراهمي کي بند ڪيو ويندو آهي، اسٽينڊ بائي پاور سپلائي (بيٽري) خودڪار طور تي بجلي فراهم ڪندو.هن قسم جي چراغ ۾ ننڍي سيڙپڪاري ۽ آسان تنصيب جا فائدا آهن؛ٻيو مرڪزي بجلي جي فراهمي ۽ مرڪزي ڪنٽرول قسم آهي.اهو آهي، ايمرجنسي لیمپ ۾ ڪو به آزاد بجلي جي فراهمي ناهي.جڏهن عام روشني جي بجلي جي فراهمي کي بند ڪيو ويندو آهي، اهو مرڪزي پاور سپلائي سسٽم طرفان هلائي ويندي.هن قسم جي ڏيئو مرڪزي انتظام لاءِ آسان آهي ۽ سٺي نظام جي اعتبار سان آهي.جڏهن ايمرجنسي لائٽنگ لیمپ جي پاور سپلائي موڊ کي چونڊيو، اهو مناسب طور تي مخصوص صورتحال جي مطابق چونڊيو وڃي.

عام طور تي ڳالهائڻ، ننڍن جڳهن ۽ ثانوي سجاڳي جي منصوبن لاء، پنهنجي طاقت جي فراهمي سان آزاد ڪنٽرول قسم چونڊيو وڃي ٿو.نون منصوبن يا منصوبن لاءِ فائر ڪنٽرول روم، سينٽرلائزڊ پاور سپلائي ۽ سينٽرلائزڊ ڪنٽرول جو قسم جيترو ٿي سگھي چونڊيو وڃي.

روزاني نگراني ۽ انسپيڪشن ۾، اهو معلوم ٿئي ٿو ته عام طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي خودمختيار طاقت آزاد ڪنٽرول فائر ايمرجنسي لیمپ.هن فارم ۾ هر چراغ ۾ وڏي تعداد ۾ اليڪٽرانڪ اجزاء شامل آهن جهڙوڪ وولٹیج ٽرانسفارميشن، وولٹیج اسٽيبلائيزيشن، چارجنگ، انورٽر ۽ بيٽري.بيٽري کي چارج ۽ خارج ٿيڻ جي ضرورت آهي جڏهن ايمرجنسي چراغ استعمال، سار سنڀال ۽ ناڪامي ۾ آهي.مثال طور، عام لائيٽنگ ۽ فائر ايمرجنسي ليمپ هڪ ئي سرڪٽ کي اپنائڻ لاءِ، ته جيئن فائر ايمرجنسي ليمپ اڪثر چارج ۽ ڊسچارج جي حالت ۾ هوندا آهن، اهو بيٽري کي وڏو نقصان پهچائيندو آهي، ايمرجنسي ليمپ جي بيٽري جي ڇنڊڇاڻ کي تيز ڪندو آهي، ۽ سنجيدگيءَ سان چراغ جي خدمت زندگي کي متاثر ڪري ٿو.ڪجهه هنڌن جي معائني دوران، فائر سپروائيزرز اڪثر ڪري "عادت" فائر فائائيٽنگ جي خلاف ورزيون ڏٺائين ته ايمرجنسي لائٽنگ سسٽم عام طور تي ڪم نه ڪري سگهي ٿو، جن مان گهڻا فائر ايمرجنسي لیمپ لاء پاور سپلائي سرڪٽ جي ناڪامي سبب آهن.

تنهن ڪري، جڏهن برقي ڊراگرام جو جائزو وٺڻ، باهه جي نگراني واري تنظيم کي وڏي ڌيان ڏيڻ گهرجي ته ڇا پاور سپلائي سرڪٽ فائر ايمرجنسي لیمپ لاء اختيار ڪيو ويو آهي.

3، فائر ايمرجنسي لیمپ جي لائن لڳائڻ ۽ تار جي چونڊ.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.1.6 اهو بيان ڪري ٿو ته فائر فائائيٽنگ برقي سامان جي ورهائڻ واري لائن کي باهه جي صورت ۾ مسلسل بجلي جي فراهمي جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ گهرجي، ۽ ان کي رکڻ لاء هيٺين شرطن تي عمل ڪرڻ گهرجي:

1. لڪائڻ جي صورت ۾، ان کي پائپ ذريعي ۽ غير ٻرندڙ ڍانچي ۾ رکڻ گهرجي، ۽ حفاظتي پرت جي ٿلهي 3 سينٽي کان گهٽ نه هوندي.کليل رکڻ جي صورت ۾ (بشمول ڇت ۾ رکڻ)، اهو ڌاتو جي پائپ يا بند ڌاتو ٽرننگ مان گذرندو، ۽ باهه کان بچاءُ جا اپاءَ ورتا وڃن؛
2. جڏهن شعلا ريٽارڊنٽ يا باهه جي مزاحمتي ڪيبلون استعمال ڪيون وينديون آهن، ته ڪيبل ويلز ۽ ڪيبل خندق ۾ رکڻ لاءِ باهه کان بچاءُ جا قدم نه کنيا ويندا.
3. جڏهن معدني موصليت واريون ڪيبلون استعمال ڪيون وينديون آهن، اهي سڌو سنئون کليل ۾ رکي سگهجن ٿيون.
4. ان کي ٻين تقسيم لائنن کان الڳ رکڻ گهرجي؛جڏهن هڪ ئي کوهه جي خندق ۾ رکيل هجي ته ان کي کوهه جي خندق جي ٻنهي پاسن تي ترتيب ڏنو وڃي.

فائر ايمرجنسي لیمپ وڏي پيماني تي عمارت جي ترتيب ۾ استعمال ڪيا ويا آهن، جن ۾ بنيادي طور تي عمارت جي سڀني عوامي حصن ۾ شامل آهي.جيڪڏهن پائيپ لائين وڇائي نه وڃي ته باهه لڳڻ سان اوپن سرڪٽ، شارٽ سرڪٽ ۽ بجليءَ جي لائينن جو ليڪيج ٿيڻ تمام آسان آهي، جنهن ڪري نه رڳو ايمرجنسي ليمپ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا پر ٻين آفتن ۽ حادثن کي به جنم ڏين ٿا.سينٽرلائزڊ پاور سپلائي سان ايمرجنسي ليمپ جون ضرورتون وڌيڪ هونديون آهن لائين تي، ڇاڪاڻ ته اهڙي ايمرجنسي ليمپ جي پاور سپلائي ورهائڻ واري بورڊ جي مين لائين مان ڳنڍيل هوندي آهي.جيستائين مين لائين جو ھڪڙو حصو خراب ٿئي ٿو يا ليمپ شارٽ سرڪٽ ٿيل آھن، سڄي لائن تي سڀ ايمرجنسي ليمپ خراب ٿي ويندا.

ڪجهه منصوبن جي باھ جي چڪاس ۽ قبوليت ۾، اهو اڪثر ملي ٿو ته جڏهن فائر ايمرجنسي لیمپ جون لائينون لڪائي وينديون آهن، حفاظتي پرت جي ٿلهي ضرورتن کي پورو نٿو ڪري سگهي، باهه کان بچاء جا ڪي اپاء نه ڪيا ويا آهن جڏهن انهن کي ظاهر ڪيو وڃي. عام ڍڪيل تار يا ايلومينيم جي بنيادي تارن کي استعمال ڪريو، ۽ تحفظ لاءِ ڪو به پائپ ٿريڊنگ يا بند ڌاتو ٽرننگ نه آهي.ايستائين جو مخصوص باهه کان بچاءُ جا اپاءَ ورتا وڃن، ليمپ ۾ متعارف ٿيل هوز، جنڪشن باڪس ۽ ڪنيڪٽرز کي مؤثر طريقي سان محفوظ نه ٿو ڪري سگهجي، يا ٻاهران به بي نقاب ٿي سگهي ٿو.ڪجهه فائر ايمرجنسي لیمپ سڌو سنئون ساکٽ سان ڳنڍيل آهن ۽ سوئچ جي پويان عام روشني واري چراغ لائين.اهي غير معياري لائين وڇائڻ ۽ چراغ لڳائڻ جا طريقا ڪجهه ننڍن عوامي هنڌن جي سجاڳي ۽ تعميراتي منصوبن ۾ عام آهن ۽ انهن جي ڪري ٿيندڙ نقصان به انتهائي خراب آهي.

تنهن ڪري، اسان کي سختي سان لاڳاپيل قومي وضاحتن ۽ ضابطن تي عمل ڪرڻ گهرجي، تحفظ ۽ تار جي چونڊ کي مضبوط ڪرڻ گهرجي فائر ايمرجنسي لیمپ جي تقسيم لائن، سختي سان خريد ۽ استعمال ڪريو مصنوعات، تار ۽ ڪيبل جيڪي قومي معيار سان ملن ٿا، ۽ هڪ سٺو ڪم ڪريو. ورهائڻ واري لائن جي باهه جي حفاظت.

4، باھ جي ايمرجنسي لیمپ جي افاديت ۽ ترتيب.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.2 اهو بيان ڪري ٿو ته عمارتن ۾ باهه جي ايمرجنسي لائٽنگ لیمپ جي روشني هيٺ ڏنل گهرجن کي پورو ڪرڻ گهرجي:
1. خالي ڪرڻ واري رستي جي زمين جي گھٽ سطح جي روشني 0.5lx کان گهٽ نه هوندي.
2. گنجان آباد هنڌن تي زمين جي گھٽ سطح جي روشني 1LX کان گهٽ نه هوندي.
3. ڏاڪڻ جي هيٺئين سطح جي روشني 5lx کان گهٽ نه هوندي.
4. فائر ڪنٽرول روم، فائر پمپ روم، سيلف مهيا ڪيل جنريٽر روم، پاور ڊسٽريبيوشن روم، اسموڪ ڪنٽرول ۽ اسموڪ ايگزاسٽ روم ۽ ٻيا ڪمرا جن کي باھ لڳڻ جي صورت ۾ اڃا به عام طور تي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي، جي فائر ايمرجنسي لائٽنگ کي اڃا به عام روشنيءَ کي يقيني بڻائڻ گهرجي. روشني.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.3 اهو بيان ڪري ٿو ته باهه جي ايمرجنسي لیمپ کي ڀت جي مٿين حصي تي، ڇت تي يا نڪرڻ جي چوٽي تي مقرر ڪيو وڃي.

تعميراتي ضابطن جو آرٽيڪل 11.3.4 اهو بيان ڪري ٿو ته روشني جي نڪرڻ جي اشارن جي سيٽنگ کي هيٺين شرطن جي تعميل ڪرڻ گهرجي:
1. ”ايمرجنسي ايگزٽ“ کي استعمال ڪيو ويندو اشاري جي نشاني طور سڌو ايمرجنسي نڪرڻ ۽ نڪرڻ واري دروازي جي مٿان.

2. روشنيءَ جي نيڪاليءَ جا اشارا اشارن کي خالي ڪرڻ واري واٽ سان گڏ مقرر ڪيا ويندا، ڀت تي 1 ميٽر هيٺ زمين کان خالي ڪرڻ واري رستي ۽ ان جي ڪنڊ تي مقرر ڪيا ويندا، ۽ روشني جي نڪرڻ جي اشاري جي نشانين جو فاصلو 20 ميٽر کان وڌيڪ نه هوندو.بيگ واڪ وي لاءِ، ان جي اوچائي 10m کان وڌيڪ نه ھئڻ گھرجي، ۽ واٽ جي ڪنڊ واري علائقي ۾، اھو 1m کان وڌيڪ نه ھئڻ گھرجي.زمين تي لڳل ايمرجنسي نشانيون بتيون مسلسل ڏسڻ جي زاويه کي يقيني بڻائينديون ۽ فاصلو 5m کان وڌيڪ نه هوندو.

في الحال، هيٺيان پنج مسئلا اڪثر ڪري ظاهر ٿيندا آهن ڪارڪردگي ۽ باھ جي ايمرجنسي لیمپ جي ترتيب ۾: پهريون، فائر ايمرجنسي لیمپ کي مقرر ڪيو وڃي لاڳاپيل حصن ۾ مقرر نه آهن؛ٻيو، باهه جي ايمرجنسي لائٽنگ لیمپ جي پوزيشن تمام گهٽ آهي، تعداد ڪافي نه آهي، ۽ روشني وضاحتن جي گهرجن کي پورو نٿو ڪري سگهي؛ٽيون، باهه جي ايمرجنسي نشانين جي ليمپ کي خالي ڪرڻ واري رستي تي مقرر ڪيل 1m کان هيٺ ڀت تي نصب نه ڪيو ويو آهي، تنصيب جي پوزيشن تمام گهڻي آهي، ۽ فاصلو تمام وڏو آهي، جيڪو 20m جي فاصلي کان وڌيڪ آهي، خاص طور تي بيگ واڪ وي ۾. ۽ پنڌ جي ڪنڊ واري علائقي ۾، لیمپ جو تعداد ڪافي نه آهي ۽ فاصلو تمام وڏو آهي؛چوٿون، فائر ايمرجنسي نشاني غلط طرف اشارو ڪري ٿي ۽ صحيح طور تي نڪرڻ واري هدايت ڏانهن اشارو نه ٿو ڪري سگهي.پنجون، گرائونڊ لائيٽنگ يا لائيٽ اسٽوريج جي نڪرڻ جي اشارن کي مقرر نه ڪيو وڃي، يا جيتوڻيڪ اهي مقرر ڪيا ويا آهن، اهي بصري تسلسل کي يقيني نه ٿا ڪري سگهن.

مٿين مسئلن جي وجود کان بچڻ لاء، باهه جي نگراني واري تنظيم کي تعميراتي سائيٽ جي نگراني ۽ معائنو کي مضبوط ڪرڻ گهرجي، وقت ۾ مسئلا ڳولڻ ۽ غير قانوني تعمير کي روڪڻ گهرجي.ساڳئي وقت، اهو ضروري آهي ته قبوليت کي سختي سان جانچيو وڃي ته انهي کي يقيني بڻائي سگهجي ته فائر ايمرجنسي لیمپ جي ڪارڪردگي معيار سان ملن ٿا ۽ جڳهه تي ترتيب ڏنل آهن.

5، باھ ايمرجنسي لیمپ جي پيداوار معيار.
2007 ۾، صوبي باھ وجھڻ واري شين تي نگراني ۽ بي ترتيب معائنو ڪيو.فائر فائائينگ ايمرجنسي لائٽنگ پراڊڪٽس جا ڪل 19 بيچ چونڊيا ويا، ۽ پراڊڪٽس جا صرف 4 بيچ قابليت وارا هئا، ۽ نموني جي قابليت جي شرح صرف 21٪ هئي.جڳهه جي چڪاس جا نتيجا ڏيکاريا آهن ته فائر ايمرجنسي لائٽنگ جي شين ۾ بنيادي طور تي هيٺيان مسئلا آهن: پهريون، بيٽرين جو استعمال معياري گهرجن کي پورو نٿو ڪري.مثال طور: ليڊ ايسڊ بيٽري، ٽي بي بيٽريون نه آهن يا سرٽيفڪيشن انسپيڪشن بيٽري سان متضاد؛ٻيو، بيٽري جي گنجائش گهٽ آهي ۽ ايمرجنسي وقت معياري نه آهي؛ٽيون، اوور ڊسچارج ۽ اوور چارج پروٽيڪشن سرڪٽس پنهنجو مناسب ڪردار ادا نٿا ڪن.اهو بنيادي طور تي آهي ڇاڪاڻ ته ڪجهه ٺاهيندڙ حتمي شين جي سرڪٽ کي تبديل ڪن ٿا بغير اجازت جي خرچن کي گهٽائڻ لاءِ، ۽ آسان ڪرڻ يا مقرر نه ڪندا اوور ڊسچارج ۽ اوور چارج تحفظ سرڪٽ؛چوٿون، هنگامي حالت ۾ مٿاڇري جي چمڪ معياري گهرجن کي پورو نٿو ڪري سگهي، چمڪ اڻ برابر آهي، ۽ خال تمام وڏو آهي.

قومي معيار باھ جي حفاظت جون نشانيون gb13495 ۽ فائر ايمرجنسي ليمپس GB17945 تي واضح شقون ڪيون ويون آھن ٽيڪنيڪل پيٽرول، اجزاء جي ڪارڪردگي، وضاحتن ۽ ماڊلز جي باھ ايمرجنسي ليمپ.في الحال، ڪجهه فائر ايمرجنسي لیمپ تيار ڪيا ويا آهن ۽ مارڪيٽ تي وڪرو ڪيا ويا آهن، مارڪيٽ جي رسائي جي ضرورتن کي پورا نه ڪن ۽ لاڳاپيل قومي قسم جي معائنو رپورٽ حاصل نه ڪيا آهن.ڪجھ پراڊڪٽس پراڊڪٽ جي مستقل مزاجي جي لحاظ کان معيار پورا نه ٿا ڪن ۽ ڪجھ پراڊڪٽس ڪارڪردگي جا امتحان پاس ڪرڻ ۾ ناڪام ٿين ٿيون.ڪجهه غير قانوني پيدا ڪندڙ، وڪرو ڪندڙ ۽ اڃا به جعلي انسپيڪشن رپورٽون ٺاهيندا آهن ۽ وڪرو ڪندا آهن جعلي ۽ ناقص پراڊڪٽس يا ناقص پراڊڪٽس، سنجيدگي سان باهه جي پيداوار جي مارڪيٽ کي خراب ڪري رهيا آهن.

تنهن ڪري، باھ جي نگراني واري تنظيم، باھ کان بچاء واري قانون ۽ مصنوعات جي معيار جي قانون جي لاڳاپيل شقن جي مطابق، باھ جي ايمرجنسي لیمپ جي پيداوار جي معيار جي نگراني ۽ بي ترتيب جي چڪاس کي مضبوط ڪندي، غير قانوني پيداوار ۽ سيلز جي رويي سان سنجيدگي سان تحقيق ۽ ڊيل ڪرڻ. مارڪيٽ جي بي ترتيب معائنو ۽ سائيٽ تي معائنو ذريعي، جيئن ته باهه جي پيداوار مارڪيٽ کي صاف ڪرڻ لاء.